Anschluss Omron Fu an EdingCNC v5a4e Controller

  • Hallo und frohe Weihnachten!


    Ich bin ziemlich neu im Thema CNC und bräuchte Rat bzw. Hilfe beim Anschluss eines Omron FU an eine ältere EdingCNC v5a 4e Steuerung.


    Bislang habe ich die Spindel über der geschaltete 230V Steckdose der Steuerung geschaltet. Die Tür der Umhausung hat einen NO-Schalter, der die Netzleitung zur Spindel unterbrochen hat, wenn die Tür geöffnet ist.


    Nun habe ich einen Omron 3g3m1 FU und eine Teknomotor HF Spindel angeschafft. Ich bin mir allerdings nicht sicher, wie der FU an die Steuerung gehört.


    Meine Idee war folgende:


    - DIC auf Kontakt 1 "+24V" der X-OUT-Klemme

    - DI6 auf Kontakt 2 "Tool" der X-OUT-Klemme

    -> Verschaltung bei NPN-Logik (SW1=Sink) des Omron FU

    Ist dann die gleichzeitige Schaltung des 230V-Steckdosen-Relais über "Tool" und "+24V" möglich?


    - AI1 auf Kontakt 1 "V0-10" der X-FU-Klemme

    - AIC auf Kontakt 2 "GND" der X-FU-Klemme


    - ROC auf Kontakt 2 "GND" der XSTOP-Klemme

    - ROB auf einen Kontakt des Not-Stopp-Schalters

    = Serienschaltung mit E-Stopp: aktiv, wenn unterbrochen


    - Türkontaktschalter NO-Kontakt auf Kontakt 3 "Pause" der X-IRP-Klemme

    - Türkontaktschalter NO-Kontakt auf Kontakt 4 "GND" der X-IRP-Klemme

    Einstellung "

    - Einstellung in der Software:

    stopSpindleOnPause = ein

    noStartSpindleIfPauseActive = ein

    noStartJogIfPauseActive = aus

    noStartUserButtonIfPauseActive = aus


    Macht das so Sinn?


    VG


    Tobi

    Edited once, last by TobiOEG ().

  • Moin.

    Nimm' gern meine Dokumentation zur Hilfe, wo ich ebenfalls von einem Oberfräsmotor auf eine 3-Phasen-Spindel umgestiegen bin.

    https://blog.schallbert.de/pro…hardware/spindle-upgrade/

    Und hier habe ich meine Tests und Inbetriebnahme festgehlaten:

    https://blog.schallbert.de/testing-hardware/


    Begleitvideos:

    Inbetriebnahme

    Schaltschrankbau


    Ich hatte allerdings einen i570-mx2 von Omron und die MIDI-Steuerung, an deren FU-Relais ich einfach die EN-Kontakte legen konnte; schaue dir dafür die Stromlaufpläne im Blog an. Türkontakte hatte ich nicht in Verwendung. Den Spindel-Alarm schleifst du in deinen Not-Aus Kreis ein, sodass der die Maschine anhalten kann. Hoffe, das hilft dir schon einmal weiter.


    Gruß

    schallbert

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!