Guten Morgen
Hat schon mal jemand die Not aus Funktion an einem China FU genutzt? Was tut der genau und braucht der echt einen schießer?
Guten Morgen
Hat schon mal jemand die Not aus Funktion an einem China FU genutzt? Was tut der genau und braucht der echt einen schießer?
Würde sagen, das ist anhängig vom Modell ! Es werden viele Umrichter in China gebaut.
Poste doch mal den Schaltplan !
Anschluss und Programmierung ist klar aber die Funktion ist nicht genauer beschrieben.
271255635_336864284960764_4166335919750889244_n_autoscaled.jpg
271300655_1019741185191975_4404977379497550588_n_autoscaled.jpg
271240716_607228263907152_1810945118748329245_n_autoscaled.jpg
Sorry, das ist ja wirklich schlecht beschrieben !
Not-Aus sollte Immer öffner sein !
Was ist denn mit dem Öffner STOP wie auf Bild 2. schon probiert ?
Denke zum starten benötigt er ständig den EIN Befehlt wird dieser unterbrochen, dann müsste der FU stehen bleiben !
Sollte er so reagieren, kannst Du davor einen Not-Aus mit Öffner setzen !
Eine Richtige Not-Aus Funktion ist das aber nicht !
Dafür haben andere Umrichter ggf. einen Extra Eingang !
Der Umrichter darf nach dem Rücksetzen des Öffners nicht wieder anlaufen !
Genaue Funktion von Deinem Gerät kenne ich leider nicht !
Danke wenn die fräse auch endlich da ist werde ich mal rum probieren.
Die Beschreibung ist da wirklich sehr wage
Inzwischen ist der FU angeschlossen und die Not aus Funktion klappt.
Ist zwar wirklich ein Schließer aber er Bremst die Spindel maximal ab und geht dann in den Not aus.