Hallo,
da ich wohl einer der ersten mit der "neuen " Mini-Steuerung bin, wollte ich gerne auch ein bischen Feedback geben, was mir beim Aufbau so untergekommen ist.
1.) Wie bereits in einem anderen Thread angerissen hat die neue Steuerung einen Ausgang für den E-Lüfter beim Einsatz einer Tecnomotor. es wäre gut die entsprechenden Punkte auch in der Anleitung des Schaltschranks anzupassen, wo hier noch die Montage einer Hutschiene mit 24V-Netzteil aufgeführt ist (und zusätzlich eine weitere Kabeldurchführung nötig ist, die nicht aufgeführt war :D)
2.) Beim Schritt "Montage Boden" sind in der Stückliste 16 Schruben und Distanzhülsen aufgeführt, obwohl es tatsächlich (auch auf dem Bild danebenzu erkennen) 17 sind.
3.) Bei der Vormontage der Anschussblende wäre es gut, schon einen kurzen Verweis auf das Bild beim Einbau der Blende zu machen, da hier die Muttern in eine bestimmte Richtung ausgerichtet sein müssen. Die nachträglich nochmal zu drehen ist bei der engen Bestückung ziemlich schwierig.
4.) Für das IO-Modul FC-Laser-Alarm (benötigt für den Anschluss einer Spindel mit FU) steht unter dem Abschnitt "Jumper" und auch im Schaltplan, dass der Jumper OPT1 zu setzen ist. Im Abschnitt über das Modul selbst hingegen wird der Jumper OPT2 verlangt. Das passt nicht zusammen.
5.) Ebenfalls beim IO-Modul FC-Laser-Alarm sollte die Packliste nochmal geprüft werden. Bei mir hat zum einen das Flachbandkabel gefehlt. Zum anderen sind nochmal Distanzhülsen anstatt "Abschlussschrauben" dabei. Wobei zweiteres natürlich ein eher optisches Problem ist.
An der Stelle lege ich jetzt bei Aufbau auch eine Pause ein, da ich im Zweifel alles nochmal zurückbauen muss, sollte der Jumper falsch sein.